الصورة اللي أرسلتها هي من تقرير تيارات القصر (Short Circuit Currents) لبرنامج تحليل كهربائي غالباً يكون مثل ETAP أو DIgSILENT PowerFactory أو غيرها، وتعرض نتائج تحليل القصر حسب معيار IEC.
---
✅ أولاً: شنو هذا التقرير؟
التقرير هو جدول يعرض تيارات القصر (Short Circuit Currents) في مختلف نقاط النظام الكهربائي (نودات/Busbars)، لغرض التأكد من:
أن المعدات تتحمل تيارات القصر.
اختيار قواطع مناسبة.
تقييم المخاطر والتنسيق بين الحمايات.
---
✅ ثانياً: شنو معنى كل عمود بالضبط؟
العمود التفسير
Node ID رقم النود أو الباص (busbar) اللي صار بيه القصر.
Prefault kV الفولتية قبل حدوث القصر (جهد التشغيل).
C Fact معامل التصحيح للتيار (Correction Factor)، غالباً 1.1 حسب IEC.
LLL Ik تيار القصر ثلاثي الأطوار (Three-phase fault current).
LLL ip تيار الذروة ثلاثي الأطوار (Peak current for 3-phase fault).
LLL Ib التيار الحراري المعادل للقصر ثلاثي الأطوار (Thermal equivalent).
Idc المكون المستمر للتيار (DC component).
Ik تيار القصر الفعلي.
LG Ik تيار القصر خط-أرض (Line-to-Ground fault).
LG ip تيار الذروة لحالة خط-أرض.
LL Ik تيار القصر خط-خط (Line-to-Line fault).
LL ip تيار الذروة لحالة خط-خط.
LG Ik (مرة ثانية) يظهر مكرر في بعض البرامج، تأكد إن ماكو تكرار بالتحليل.
LG ip (مرة ثانية) نفس الشي، تأكد من النسخة المكررة.
---
✅ ثالثاً: هل الأرقام صحيحة؟
نحلل بشكل عام:
مثلًا:
نقطة 33 kV مثل Node ID: 16896
LLL Ik = 3.77 kA → طبيعي جدًا لأن تيارات القصر بالجهد المتوسط تكون أقل من الجهد الواطئ.
LG Ik = 0.04 kA فقط → ضعيف جدًا؟ ممكن يكون صحيح إذا النظام معزول أو فيه مقاومة تأريض عالية.
LL Ik = 3.26 kA → منطقي.
نقطة 11 kV مثل Node ID: 16879
LLL Ik = 7.28 kA → منطقي جدًا.
LG Ik = 0.32 kA → قليل نوعًا ما، لكن يعتمد على نظام التأريض.
إذا الأرقام صحيحة؟
لازم تطابق هذه القيم مع:
داتا المحولات والمولدات.
ترانزفورمر إمبيدانس و S.C MVA.
نوع التأريض (معزول، مقاوم، مباشر).
نموذج النظام المحاكى.
---
✅ شلون أتحقق من صحة الأرقام؟
1. قارن القيم مع الحسابات النظرية:
I_{sc} = \frac{V_{base}}{Z_{total}}
I_{sc} = \frac{MVA_{base}}{\sqrt{3} \cdot V_{kV}}
2. افحص التكوين الشبكي (Single Line Diagram):
هل الكيابل والمحولات صحيحة؟
هل التوصيلات متطابقة مع الواقع؟
3. راجع إعدادات البرنامج:
نوع التأريض؟
قيمة C Factor؟
تردد النظام؟
4. قارن مع تقارير سابقة أو قياسات من الموقع إذا متوفرة.
---
✅ ملخص سريع:
الصورة تعرض تيارات القصر لأنواع مختلفة من الأعطال.
الأعمدة تمثل قيم مختلفة لكل نوع من الأعطال (LLL, LG, LL).
الأرقام تبدو معقولة بس لازم تتحقق من خلال:
القيم الاسمية للمحولات.
نوع التأريض.
نموذج المحاكاة نفسه.
---
إذا تحب، أرسل لي:
داتا المحولات والمولدات.
نوع التأريض.
صورة من SLD. وأحسبلك تيارات القصر وأقارنها لك يدويًا
تمام لازم اعرف هاي التيارات عملي نظري يعني من خلال فديو توضيحي حتى أفهمهم عدل بس هسه عندي شغله ثانية اسويه خل أكمل الشغلة وارجع اشوف القصر
اعتقد السنة التجي رح يفتحون دراسات على قسمي
واذا فتحوهه احتمال أقدم منا للسنه التجي
رغم انو اني اشوفه بس ضياع وقت وما تفيد بشي لانو تختلف عن شغلي
بس ما ادري هواي ناس تحجي على الماستر الفتره الاخيره وهسه رحت أبحث عن جامعتي لگيت هيج خبر انو قسمي واخيرا حيفتح دراسات
الله يسهل أن شاء الله
خطأ خطأ خطأ خطأ
فشل فشل فشل فشل
هي گوه اني اكره السايم